西宁市污水处理有限公司 技改标兵 李 堃
一是2020年,西宁市第四污水处理及扩能工程经常出现冲击性进水、温度、工艺调整等原因所导致出水总磷间歇性超标问题,针对此问题,将原设计投加在化学除磷池及高密池的药剂投加地点改至两厂终沉池,本次技术改造保证了四污及扩建出水水质,增加了药剂停留时间,有效发挥了药剂作用,同时药剂使用量明显下降,较19年相比药剂费用节省22万余元。二是2023年,西宁市第三污水处理厂扩能工程调试运行期间,碳源药剂及PAC药剂使用量巨大,PAC药剂10月日均加药量达到3.5吨/日,碳源10月日均加药量达到2.6吨/日。针对此问题,对三污扩能加药间加药管道进行改造,将原设计单台泵供应单组生物池改造为单台泵可供应三组生物池。在改造完成后,三污扩能碳源及PAC药剂投加量大幅度下降,保证了三污扩能出水水质百分百达标,同时,由于改造加药管,充分发挥了药剂作用也使药剂使用量有了明显下降,PAC药剂11月日均加药量达到0.66吨/日,同比10月节省药剂使用量减少81%;碳源日均加药量达到0.66吨/日,同比10月节省药剂使用量减少72%。
西宁市污水处理有限公司 敬业先锋 李世平
一是2023年9月,二沉池表面浮泥严重,经过排查发现原有180°喷淋系统存在缺陷,不能及时冲掉池面全部浮泥,为保障二沉池正常运转,减少池面浮泥,及时带领水区班组和机修人员一起,在烈日暴晒下,坚持改造原有喷淋循环方式,将喷淋管进行360°缠绕。经过四天的不懈努力,终于完成此项改造工作。在改造后的半年时间里,二沉池池面干净。此次改造进一步减少了二沉池池面浮泥,还降低了水区员工的工作强度,给后续污水处理工作减轻了不少负担。二是在一次节假日期间,水区职工巡视时发现有一台剩余泵开不起来,二沉池泥位上涨很快,如果处理不及时,会导致二沉池反泥,间接在线数据超标。接到通知后我第一时间赶回厂里跟水区职工了解情况,决定立即更换备用剩余泵,在我的带领下与机修人员一同完成更换,避免了二沉池反泥的现象,使出水水质稳定达标排放。